土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剧院荷载计算书

剧院荷载计算书

发布于:2006-01-10 14:03:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剧院荷载计算书

1. 地下室顶板
1). 前厅,休息厅,走廊:(活荷载 q=3.5 KN/m2)

当楼板厚为120毫米时:
板厚120: 25x0.12=3.0 KN/m2
花岗岩地面20厚: 28x0.020=0.56 KN/m2
水泥砂浆结合层30厚: 20x0.030=0.60 KN/m2
板底抹灰20厚: 20x0.020=0.40 KN/m2
吊顶及管道: 0.20 KN/m2

小计: 4.76 KN/m2 取 4.80 KN/m2

2). 池座 (活荷载 q=2.5 KN/m2)
板厚120: 25x0.12=3.00 KN/m2
板面恒载: 1.20 KN/m2
座椅: 0.5 KN/m2
板底抹灰20厚: 20x0.020=0.4 KN/m2
吊顶及管道: 0.20 KN/m2
小计: 5.30 KN/m2

3). 化妆室,舞台监控:(活荷载 q=2.5 KN/m2)

板厚120: 25x0.12=3.0 KN/m2
板面恒载: 1.20 KN/m2
板底抹灰20厚: 20x0.020=0.4 KN/m2
吊顶及管道: 0.20 KN/m2
小计: 4.80 KN/m2

(b)当楼板厚为100毫米时: 25x0.10+1.20+0.60=4.30 KN/m2

4). 厕所: (活荷载 q=2.5 KN/m2)

a).当楼板厚为120毫米时

板厚120: 25x0.12=3.0 KN/m2
瓷砖地面20厚: 0.60 KN/m2
墩坑垫高200: 19x0.20/2=1.90 KN/m2
板底抹灰20厚及管道: 0.10+20x0.020=0.5 KN/m2
小计: 6.0 KN/m2

b).当楼板厚为100毫米时
q=25x0.10+0.60+1.90+0.5=5.50 KN/m2

5). 走廊小楼梯(斜板厚100):(活荷载 q=3.5 KN/m2)

折算板厚167: 25x0.167=4.2 KN/m2
花岗岩地面: 1.16 KN/m2
板底抹灰20厚: 20x0.020=0.4 KN/m2
小计: 5.76 KN/m2

q垂直=5.76/cos26.6=6.44 KN/m2 取6.5 KN/m2

6). 1~4#楼梯(斜板厚130):(活荷载 q=3.5 KN/m2)

折算板厚197: 25x0.197=4.93 KN/m2
花岗岩地面: 1.16 KN/m2
板底抹灰20厚: 20x0.020=0.4 KN/m2

小计: 6.49 KN/m2
q垂直=6.49/cos26.6=7.26 KN/m2 取7.5 KN

7). 室外地面:覆土部分(过工具活荷载 q=5.0 KN/m2)

板厚150: 25x0.15=3.75 KN/m2
地砖地面20厚: 0.60 KN/m2
覆土100: 18x0.1=1.80 KN/m2
板底抹灰20厚: 20x0.020=0.4 KN/m2
吊顶及管道: 0.20KN/m2
小计: 6.75 KN/m2 取6.80 KN/m2

2. 楼座
1). 前厅,休息厅. (活荷载 q=3.5 KN/m2)
a).当楼板厚为100毫米时:
板厚100: 25x0.10=2.50 KN/m2
板面恒载: 1.20 KN/m2
板底抹灰20厚: 20x0.020=0.4 KN/m2
吊顶及管道: 0.20KN/m2
小计: 4.30 KN/m2 取4.30 KN/m2

2). 楼座 (活荷载 q=2.5 KN/m2)
板厚80: 25x0.08=2.00 KN/m2
板面恒载: 1.20 KN/m2
座椅: 0.5 KN/m2
板底抹灰20厚: 20x0.020=0.4 KN/m2
吊顶及管道: 0.20KN/m2
小计: 4.30 KN/m2

3.屋面荷载
1).混凝土坡屋面板厚为120毫米时: (活荷载 q=0.7 KN/m2)
板厚120: 25x0.12=3.0 KN/m2
挂瓦: 0.6 KN/m2
C15细石混凝土35厚: 25x0.035=0.88 KN/m2
聚本板保温层: 0.10 KN/m2
水泥砂浆找平层15厚: 20x0.015=0.30 KN/m2
板底抹灰20厚: 20x0.020=0.40 KN/m2
吊顶及管道: 0.20KN/m2
小计: 5.48 KN/m2

q垂直=5.48/cos33.3=6.56 KN/m2 取6.60 KN

(b)当楼板厚为100毫米时: 25x0.10+0.6+0.2+0.88+0.4+0.60=4.98 KN/m2
q垂直=4.98/cos33.3=5.96 KN/m2 取6.0 KN

2) 坡屋面折算荷载: (活荷载 q=0.7 KN/m2)

a).舞台上空:
钢结构: 0.90 KN/m2
挂瓦: 0.55 KN/m2
保温层: 0.2 KN/m2
吊管线: 0.50KN/m2
小计: 2.15KN/m2

q垂直=2.15/cos33.7=2.58 KN/m2 取2.60 KN/m2

b).楼座上空:
钢结构: 0.90 KN/m2
挂瓦: 0.55 KN/m2
保温层: 0.2 KN/m2
吊顶装饰: 0.50KN/m2
小计: 2.15KN/m2
q垂直=2.15/cos33.7=2.58 KN/m2 取2.60 KN

4. 墙体荷载

(a)外墙, 采用190系列多孔砖(空隙率16%)
q=19x0.84x0.19(墙体自重)+0.5(贴瓷砖)+0.40(单面粉刷) =4.0 KN/m2
外墙开窗折减80%, 3.93x0.80=2.76 KN/m2 实取 3.0 KN/M

(b)内墙 采用190系列多孔砖(空隙率16%)
q=19x0.19x0.84(墙体自重)+ 0.4x2(双面粉刷) =3.9 KN/M2
(c)1.2m高平均厚100混凝土栏板
q=[25X0.12+0.5(外墙饰面砖)+0.40(内墙粉刷)]X1.2=4.68 KN/M ,实取 5.0 KN/M

(d) 最高5.1m山墙平均高2.55m
q=(2.55-0.6)x4.0=7.8 KN/M , q=(5.10-0.6)x4.0=18.0 KN/M

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • mtjs
    mtjs 沙发
    发这个干什麽?有施工图吗?
    2006-01-10 20:19:10

    回复 举报
    赞同0
  • 立青木木
    立青木木 板凳
    楼主还是先排一下版吧,这样子看得眼睛生痛。
    2006-01-10 14:54:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于板带的构造和受力原理

大家好! 前一阵做了个住宅总工要我们设置板带,请大家讨论讨论利与弊!

回帖成功

经验值 +10