土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助,生活热水系统
求助,如下图的一个系统,“来自泵房的系统补水”是通过给水变频泵输出,然后经水泵2进行与板交1换热,并供给生活系统用。另外,当生活热水末端无热水消耗的时候,水泵2做板交1和板交2的循环泵使用。请教,1.这个系统有问题吗?水泵这样设置是否合理?谢谢。

热水333.jpg

全部回答(2 )

  • yuan_8018
    感谢关注。这是一个热回收项目,板交1另外一侧是废热热源,通过板交1换热送给生活热水,板交2另一侧是空调用热水的回水预热。两个板交是没法切换(功能不同)。本图是个流程图,仅示意用,没标阀门。谢谢。
    2010-09-21 13:38:21 来自 PC 评论 举报
  • yibasiba
    系统有2个大问题:
    1、板交1的另一侧是什么?没有管路吗??完全可以用一个板交
    2、缺少阀门,无法体现切换关系......
    2010-09-21 12:23:21 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10