有几个题争论很多,发出来希望高人指点一下
1、冲切
貌似不应该按0.7,应该按0.35计算(不考虑钢筋作用,不是不配钢筋,这个理论够变态吧)
2、重级工作制吊车梁抗弯强度
很多人说rx=1.0,我觉得RX=1.0 5 虽然是重级工作制,但应力变化循环次数不一定达到需计算疲劳的次数,我在过程中写上了这一点(不顾按照逢题都有陷阱的出题风格来说,应该是rx=1.0)
3、疲劳欠载应力幅
我发现这个题不是欠载而是欠扁,我知道欠载系数0.8,可是然后怎么做就不知道了。最大应力求出来了,最小应力应该是0吧,算出来没有答案,希望高人指点。
4、V型剖口焊缝长度计算
也要按折算应力,靠后在考场讨论,有人说只有在工字型腹板边缘才考虑,我认为不对,按照应力分析来说,所有地方都需要验算折算应力,也就是最大正应力,工字型截面是因为翼缘不承担剪应力,腹板在边缘处正应力和剪应力的折算应力最有可能达到最大,才仅仅需要验算这个地方
5、钢结构大于0.1宜计算二阶效应
大于0.1,这个题太简单了,按往年的题来说,除了计算题,没有像这样直接就能查到答案的,是不是有什么陷阱没有发现
6、不设构造柱墙体受剪承载力
这个题相当变态,浪费我大量的时间,我通过试算得出的结果,按结果的意思,不要构造柱时,构造柱的位置要空出来,连墙都不放,所以这个题砖墙的面积需要扣除四个构造柱的面积(汗)
7、过梁荷载计算
(18*0.5*0.24+10)X1.2+5*1.4=21.6,梁上墙体高度大于ln/3,我按1/3的墙高计算重量,现在想想,估计错了,钢筋砖过梁的墙貌似不属于“梁上的墙体高度”,再说,规范说了,当考虑梁板荷载时,梁高按梁板下高度取用
8、轻骨料混凝土空心小型砌块砌筑框架填充墙
有一个关于砂浆饱满度的,应该是80%,90%那个,在《砌体验收规范》里面6.2.2条,题目给出的好像是两个80%或两个90%。
9、桩抗拔求嵌岩深度
很多人说是2.3米,我死套规范没有结果,最后不考虑浮重度,居然算出一个结果2.33和答案差不多,虽然也选的是2.3米,但是估计错了
10、灌注桩受压承载力
这个题算出来与答案相差不小,大约是6200多,答案最大是6000,不知道什么原因
11、圆形高层小遮阳板风载
这个题很多人说荷规条文说明可采用50年计算 阵风系数Bgz=1.494,局部体形系数=-2.0。但我认为可能要按100年计算,因为条文说明里是说可,一般专业考试里面涉及到规范的“可”时会说明按可或者不按可。再说7.3.3条说雨棚是“突出构件”,貌似不应该算围护构件吧,他的重要性(或者说损坏后的危害性)应该比围护结构要高得多吧。
12、lc确定
400,650,0 4200/4=1050 全部配箍筋 高规9.1.8(可惜我到现在还没搞清楚厚度为什么是400,请求高人指点)我选的是350的那个,中间的数字忘记了,最后一个也是0,反正总长大于1050