土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 有关断路器极数与漏电的问题?

有关断路器极数与漏电的问题?

发布于:2006-01-10 13:00:10 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我一直以为断路器的2P与4P是代表加了漏电保护器的意思,1P与3P是代表没加漏电的,
例如:4P的开关是否是否接在中性线上,代表除相线外,中性线都必须断开,最后的一极与有否加漏电是无关的,没加漏电同样可以写4P,我的说法对吗?

我们一般是TN-C-S系统的,请问有无一条规范说由电房引到建筑物的第一级进线箱要加漏电或必须要断开中性线呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ribacali
    ribacali 沙发
    那我怎么知道它是不是地电位线啊?
    2006-01-10 21:23:10

    回复 举报
    赞同0
  • zzdlm_cn
    zzdlm_cn 板凳
    参见《住规》。当确保N线为地电位时,可以不断开N线,即单相用1P,三相用3P,但N线必须穿过剩余电流互感器。
    2006-01-10 13:32:10

    回复 举报
    赞同0