土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于钢结构预起弓

关于钢结构预起弓

发布于:2006-01-10 10:52:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
大跨度的钢结构需要预起弓,不只在什么规范上有说明
望高手指点

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • niwenbing
    niwenbing 沙发
    我来说说我的看法:
    1.关于钢结构预起拱,主要看钢结构设计规范3.5.3条及其条文说明(13楼朋友说的对)。
    2.该条说得很清楚,此种起拱仅为了改善外观或某些特殊的使用条件要求,这种起拱是很微量的,例如1/500L。
    3.当起拱要满足较高使用条件要求时,例如规范提到的大跨度吊车梁、机库大门头大梁,起拱值应当由设计图纸文件明确说明,该起拱值最好经过计算确定。当仅为改善外观时,可简单取1/500,宜在设计中说明,未说明时施工制作中也可以这样做。
    4.由于起拱量微小,对大梁(桁架)内力影响非常微小,并不需要考虑起拱对结构内力、安全性的影响。
    2009-05-12 10:08:12

    回复 举报
    赞同0
  • jjzhaoyang
    jjzhaoyang 板凳
    看钢结构设计规范3.5.3及其条文说明,预起拱一般可取l/500,特殊情况就要算一下了。
    2009-05-11 16:45:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1140 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

门刚问题请教

最近一个工程为90mx72m的门刚(非嵌砌砖墙),主刚架为三连跨(每跨为双坡),没有吊车,初做门刚请大家多指教(1)我按铰接的设计,我们总工说应按刚接,请问柱脚有必要做成刚接的吗?(2)门刚建议"建筑物宽度大于60m时,在内柱列宜适当增加柱间支撑",因本工程为内部功能为<食堂+餐厅>,不大好加X型支撑,那么可以不设吗?如果加门式支撑,怎么计算呢?或者还有什么其他的处理方法吗?(3)我在设计主刚架,风荷载体形系数是参考<<荷载规范>>的,那计算抗风柱时外墙风荷载体形系数取多少呢?

回帖成功

经验值 +10