正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(12 )
主题
回复
粉丝
钢结构工程
46.46 万条内容 · 1137 人订阅
阅读下一篇
最近一个工程为90mx72m的门刚(非嵌砌砖墙),主刚架为三连跨(每跨为双坡),没有吊车,初做门刚请大家多指教(1)我按铰接的设计,我们总工说应按刚接,请问柱脚有必要做成刚接的吗?(2)门刚建议"建筑物宽度大于60m时,在内柱列宜适当增加柱间支撑",因本工程为内部功能为<食堂+餐厅>,不大好加X型支撑,那么可以不设吗?如果加门式支撑,怎么计算呢?或者还有什么其他的处理方法吗?(3)我在设计主刚架,风荷载体形系数是参考<<荷载规范>>的,那计算抗风柱时外墙风荷载体形系数取多少呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句1.关于钢结构预起拱,主要看钢结构设计规范3.5.3条及其条文说明(13楼朋友说的对)。
2.该条说得很清楚,此种起拱仅为了改善外观或某些特殊的使用条件要求,这种起拱是很微量的,例如1/500L。
3.当起拱要满足较高使用条件要求时,例如规范提到的大跨度吊车梁、机库大门头大梁,起拱值应当由设计图纸文件明确说明,该起拱值最好经过计算确定。当仅为改善外观时,可简单取1/500,宜在设计中说明,未说明时施工制作中也可以这样做。
4.由于起拱量微小,对大梁(桁架)内力影响非常微小,并不需要考虑起拱对结构内力、安全性的影响。
回复 举报
回复 举报