公变如有配网部门不要求装考核表,有无计量都可以,专变必须要有符合要求的计量柜,具体要求是:1、便于TA、TV及表计的安装与维护。2、便于供电部门对TA、TV及表计进行加封。3、便于供电部门抄表。4、计量装置装在总开关电源侧。再详细说明就是:不能将计量装置安装在犄角旮旯、不便安装维护的小角落里,否则日后故障换表或轮换都很困难。不能将计量装置的一、二次侧与二次接线暴露给客户,必须完整加封,防止窃电。不能没有观察窗,观察窗高度要合适,否则抄表人员很麻烦,你愿意带个板凳去抄表?不宜将计量装置装在总开关负荷侧,否则客户随意停电可能在计量一次侧想办法窃电。以上是我的一些不成熟的看法,欢迎拍砖!
2006-06-29 12:03:29
赞同0
-
tangsbin
板凳
公司刚要开始做箱式变,里面高压放的是SF6柜,宽*深*高为400*1000*1400
2006-01-13 10:06:13
赞同0
加载更多回复 举报
变压器是做315KVA以下的,主要是想把箱式变做小一点,所以想把低压柜压缩一下,如果不要计量柜的话,可以节省一点空间.
由于没什么经验,故提此问题,多谢各位的解答!谢谢!
回复 举报