发布于:2010-09-20 22:52:20
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
根据书上的公式,是根据计算负荷乘以需要系数和同时系数,得到的值(KW)除以功率因数得到变压器的容量(KVA),
书上又说,一般选用两台变压器,每台变压器的容量取总计算负荷的60%~70%
书上还说了,每台变压器又必须满足所有一二级负荷!
好了,问题来了:
现在的化工厂里面的负荷基本上都是一二级负荷吧,除了一些照明的,
也就是,我们在选择变压器的时候,不用考虑“每台变压器的负荷率取总计算负荷的60%~70%”,而是以全部计算
这样,我们选择的变压器的容量往往会很大
比如,我算了一下我们一个项目中的低压负荷的额定功率有3200多千瓦,不包括备用的,再乘以0.8的系数得到计算负荷约为2千五百多个千瓦
又因为全是一二级负荷,变压器的选择问题???
但是一般都是选择两台1600KVA的变压器,这样不是与手册上的矛盾吗?其实有个问题,计算负荷其实是没有那么大的,但是在条件不足的情况下,那样保守估计了一下,但还是不能够满足每台变压器必须满足所有一二级负荷的要求啊???
我知道这里很多高手,静等高手指点!!!
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
能否详细解析一下抵触????和手册有何冲突????
回复 举报