土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:电箱的3相4线漏电保护开关不跳

求助:电箱的3相4线漏电保护开关不跳

发布于:2010-09-20 22:50:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位有一临时配电箱,从电源处到电箱为100米。主要是电焊机作业。单相的为角磨机。因距离有远近,有时把三分之一的线绕在一起了,今发现电箱的3相4线漏电保护开关不跳。按试验按钮也不跳。经测量,A.B.C三相线电压正常,A.B.C三相相电压不一致。有高有底。后换线。检查漏电开关。开关没坏。可以排除开关。初步估计线的问题。后摇表测。绝缘电阻也正常。 郁闷死。还要高手不吝赐教。

全部回复(85 )

只看楼主 我来说两句
  • kz00
    kz00 沙发
    不管线长或线短,按下测试按钮时漏电开关必须要跳(和输出端没有什么关系),当你按下按钮没有跳,只能说明是漏电开关有问题,而换线后按测试按钮又可以正常跳,那么原因应是测试按钮的触点接触存在接触不良的可能。建议更换漏电开关。
    2010-12-24 13:56:24

    回复 举报
    赞同0
  • pangzi13
    pangzi13 板凳
    先学习学习了
    2010-10-10 11:49:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多