土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问大家厂房的防火卷帘门和水幕的问题!~~
本人也是第一次画厂房的图纸,可在消防这方面没有通过,主要是厂房为没有设置防火卷帘和水幕,厂房的生产类别为丁类,耐火等级为二级,规范上防火分区最大为4000平方米,厂房总建筑面积为12000平方米,请问要设置什么样的防火卷帘门和水幕,在图纸上怎么样表示?

全部回答(1 )

  • ah-wangjun
    你说防火分区最大4000,那应该是高层厂房,如不是丁类二级应没有面积限制,防火卷帘和水幕选一即可,建议防火卷帘,水幕封堵只适合洞口,而且尺寸要小于15米x8米。
    2006-01-10 02:40:10 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10