本人也是第一次画厂房的图纸,可在消防这方面没有通过,主要是厂房为没有设置防火卷帘和水幕,厂房的生产类别为丁类,耐火等级为二级,规范上防火分区最大为4000平方米,厂房总建筑面积为12000平方米,请问要设置什么样的防火卷帘门和水幕,在图纸上怎么样表示?
发布于
2006-01-09 22:29:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
ah-wangjun
你说防火分区最大4000,那应该是高层厂房,如不是丁类二级应没有面积限制,防火卷帘和水幕选一即可,建议防火卷帘,水幕封堵只适合洞口,而且尺寸要小于15米x8米。