1、地下室小配电间,10平方不到,可否用排气扇直接排至地下车库内,出口设70度防火阀,再弄个防火风口补风?还是这么小的配电间可以不考虑通风?2、地下室,电信机房,面积70多个平方,可否用风机直接排至地下车库内,出口设70度防火阀,再弄个防火风口补风?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1、我在25楼的帖子已经说过了,国标《库规》要求寒冷地区也要做采暖的,没有规范条文说寒冷地区可不做。北京市下文允许不做的做法属于地方标准,不具备普遍性。
2、作为设计师,送外审的图纸上是必须在补风设加热的,要不就在采暖系统设计中考虑补风热负荷。这是设计师按规范进行设计的法律义务。至于审图要求取消,可以按要求执行,违背规范要求的责任就是他的了。但是如果你送审的图纸直接就没有,责任在你。
3、所以说,严寒地区汽车库补风做不做加热,重点不在于对不对,而是在于你对自己负不负责任。如果你是一个毫不利己、专门利甲方的活雷锋,可以在自己的设计中不设补风加热系统。
回复 举报