土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 你有没有进行梁端弯矩的调幅啊

你有没有进行梁端弯矩的调幅啊

发布于:2010-09-20 20:13:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
你有没有进行梁端弯矩的调幅啊,调幅系数一般为0.85 。还有裂缝控制的问题也要考虑。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jiegouxiaosheng
    哎 基本都是矛盾的
    调幅后 支座裂缝又不满足 所以调幅后的又加了过来:L
    2010-09-21 04:18:21

    回复 举报
    赞同0
  • superjl
    superjl 板凳
    一般都调了的,要不配筋不合理
    调幅的时候是没考虑裂缝和扰度的
    是在配筋的时候 在考虑的
    2010-09-21 00:01:21

    回复 举报
    赞同0