土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土强度用60天代表28天问题探讨

混凝土强度用60天代表28天问题探讨

发布于:2010-09-20 16:49:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请教大家个问题
我们工地基础底板是大体积混凝土,图纸要求砼强度用60天代表28天。那同养的累积温度就不止600度了吧?具体多少?
60天情况下标养、抗渗、同养试块取样组数和28天情况下有没有变化?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ade1016
    ade1016 沙发
    freeanycall 发表于 2012-7-18 09:48 对于大体积混凝土、高强混凝土、粉煤灰混凝土及一些特种混凝土等设计强度采用60天龄期强度的混凝土:1.做 …学习了 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    2013-06-20 09:03:20

    回复 举报
    赞同0
  • freeanycall
    freeanycall 板凳
    对于大体积混凝土、高强混凝土、粉煤灰混凝土及一些特种混凝土等设计强度采用60天龄期强度的混凝土:
    1.做配合比时按常规混凝土要求即可,其存在临时配合比,
    2.标养试块按60天龄期送样
    3.同条件试块的留置按600度天来送是《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)新引用的一个概念其原理为:若使同条件养护试块的养护效果与标准养护的养护效果相当,则应向其提供相当的养护条件;标准养护时砼所得到的(温度)条件是:28日*20度=560度日,同条件养护试块也应得到同样的条件,同时考虑到自然温度的不可控(即条件稍劣),增加至600度日。换个角度讲,若同条件养护试块得到600度日(温度)的养护,其强度增长应与28天标准养护相当,即具有同样的验收条件。
    次之,考虑到自然养护条件下,砼增长曲线的研究还不完善,实践中也发现同条件留置的试块,在同条件养护(即自然养护)的试块强度低于标准养护试块的强度,规范规定,可取不大于1.1的系数(青岛市站正组织有关专家测定适合于青岛地区的系数值),即同条件养护得到的试块强度值 以上述系数后,认为与标准养护试块一致,处同等验收条件。
    但在实践中,由于规范规定的条件不仅是600度日,同时还规定了0度以下不计天数、养护龄期宜为14 ̄60天等条件,可能存在如冬天即使到了60天,但不足600度日,如何操作的问题。我个人认为如果上述的原理成立,则应理解为得到的养护条件不足,应继续延长养护时间,使之得到600度日的养护条件即可,即不必完全拘泥于天数(徐有邻教授在答复青岛市质监站总工办咨询时,也表达了这方面的意见)。同时,如果蒸养,也不必拘泥于必须达到14天,因为高温已加速水泥的水化反应。
    具体到你所问的问题,最好还是与当地质检部门联系后再做决定----他们毕竟是规范执行的最终裁决者,
    采用60天龄期强度的混凝土主要是在规范允许的情况下人为减少水泥用量,以控制混凝土水化热带来的不利影响,这也是其与28天龄期强度的混凝土来比的优势之处。
    ——摘自 http://bbs.zhulong.com/detail4945847_1.html
    2012-07-18 09:48:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.82 万条内容 · 1583 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一份难得的承德地区的勘察报告

一份难得的承德地区的勘察报告

回帖成功

经验值 +10