振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.7334 179.59 0.98 ( 0.98+0.00 ) 0.02
2 0.6621 86.40 0.85 ( 0.00+0.84 ) 0.15
3 0.6487 104.91 0.18 ( 0.01+0.17 ) 0.82
4 0.2394 0.08 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
5 0.2146 89.16 0.98 ( 0.00+0.98 ) 0.02
6 0.2116 118.27 0.05 ( 0.01+0.03 ) 0.95
7 0.1294 0.18 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
8 0.1174 87.00 0.76 ( 0.01+0.75 ) 0.24
9 0.1149 94.64 0.33 ( 0.02+0.31 ) 0.67
选择刚性楼板假定结果如上,不选结果就如下:
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.7466 1.29 0.47 ( 0.47+0.00 ) 0.53
2 0.7332 178.80 0.50 ( 0.50+0.00 ) 0.50
3 0.6663 92.64 0.48 ( 0.00+0.48 ) 0.52
4 0.6553 86.53 0.50 ( 0.00+0.50 ) 0.50
5 0.6429 38.46 0.04 ( 0.02+0.02 ) 0.96
6 0.6364 136.59 0.04 ( 0.02+0.02 ) 0.96
7 0.2428 1.34 0.47 ( 0.47+0.00 ) 0.53
8 0.2384 179.61 0.50 ( 0.50+0.00 ) 0.50
9 0.2159 93.20 0.47 ( 0.00+0.47 ) 0.53
请教高手为什么?另外应该如何修改?没有薄弱层,位移满足要求。