土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压互感器V/V接线之切磋

电压互感器V/V接线之切磋

发布于:2006-01-09 16:56:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电压互感器V/V接线之切磋

电压互感器有中性点接线、B相接线、V/V接线,请问V/V到底是怎么接的?它与前两种有何异同?V/V接线要是接错了,有何后果?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • bym26
    bym26 沙发
    V/V接线要是接错了,有何后果?
    1.可能相位不对(180度)。
    2.可能电压不对(Uca=173....)。
    2006-07-22 22:49:22

    回复 举报
    赞同0
  • sitongbada
    sitongbada 板凳
    不好意思,我这现在没有电子版的图纸
    http://co.163.com/forum/content/1759_387901_1.htm这里有一张cad做的图纸,应该是这种接线把,我这里没装着这程序,无法打开看看,你可以霞在下来看一下,
    2006-06-30 12:22:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器高、低侧接线的讨论

大家都知道变压器有星形和三角形接线,根据这一定则,研究出来了很多接线,如:Y/Y,Y/D,Y/y,Y/d等,但在实际运用中,只使用较少的接法。在此我提出的问题是升压变压器与降压变压器的高、低侧接线接法有何不同,我曾看到有这一说法,变压器低压侧一般接成三角形,高压侧接星形,不知这是否正确?如果正确,为何要这样接呢?难道高侧星形与低侧星形就不能相配吗?

回帖成功

经验值 +10