土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 膨胀水箱容积的计算--求助
风冷模块,3000平米,冷量320kw,求助,请问膨胀水箱容积怎么计算,请详解!

全部回答(2 )

  • lionyapple2009
    膨胀水箱一般按照冷冻水系统管路总水容量的百分之二~三选择
    2012-05-13 13:34:13 来自 PC 评论 举报
  • missuverymuch
    按冷水 0.3L/KW ;热水 0.3L/KW 估算~~遇到不懂得先查规范,后查手册咯~~实在不懂的再发帖讨论,讲清楚自己的思路,问题在哪儿,这样大伙心里有数,才好回答~~
    2010-09-26 09:12:26 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.45 万条内容 · 675 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10