底层与上一层PKPM出来的侧移刚度比值为X=0.8772,Y=0.948,这样我不调到1.0可以吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lbp009
    lbp009 沙发
    符合规范要求的,不要多疑
    2010-10-08 10:38:08

    回复 举报
    赞同0
  • hb-czg
    hb-czg 板凳
    高规要求结构的侧向刚度宜上大下小,不过这点一般情况有点困难,一般情况底层的层高比上部楼层要高。所以规范规定楼层
    侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧移向刚度的70%,你的侧向刚度比值为X=0.8772,Y=0.948,说明侧向刚度分别为上部楼层的87.72%、94.8%,符合规范要求。还要乘0.7干嘛??