土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 多层地下室防排烟问题

多层地下室防排烟问题

发布于:2006-01-09 16:26:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
多层建筑的地下室,为设备用房,约600平米,内走道30米,按建规可以不设排烟,只做通风,各位的看法呢

1136795201618.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • goodluck_lxf
    goodluck_lxf 沙发
    多谢各位了,还有什么高见,敬请回贴
    2006-01-13 10:22:13

    回复 举报
    赞同0
  • giadr
    giadr 板凳

    首先同意黄兄的说法,我们这也都是不做,当然兼做更好。
    值班室,看图面,可知,离楼梯很近,要是考虑值班人员的疏散,我觉得做了意义不大。。
    2006-01-10 10:04:10

    回复 举报
    赞同0