喷淋系统必须单独设消防水泵结合器吗?可不可以利用消火栓系统的水泵结合器?
五层建筑,只是地下室一层设喷淋,设计院从消火栓系统的环状管网接一管子至喷淋系统报警阀前,并设相应的闸阀和止回阀,

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • chun_04661
    chun_04661 沙发
    以下是引用chun_04661在2006-01-10 16:51:32.0发表的内容:

    我手头有个设计,情况与你的设计差不多,我是按两项相加设计的,理由:按喷规10.30.1,低规8.6.3。取10分钟的消防用水量。应该为9+6.4=15.4吨

    看来你的9+6.4中的9是消防栓的十分钟,6.4是喷淋的,请教个问题,6.4是怎么算出来的?

    高度小于8米的轻危险级建筑,喷水强度为4L/MIN.M2,作用面积160M2,10分钟的消防用水量,相乘得出6.4.不对吗?
    2006-06-29 17:51:29

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳

    与wwcq商讨:
    上海《水灭火规程》DGJ08-94-2001中
    6.6.2条室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统均应分别设置水泵结合器(消火栓与自动喷水灭火合用消防泵的消防给水系统除外)
    6.1.2室内消火栓给水系统与自动喷水灭火系统的管网应分开设置。如有困难,二类高层基多层建筑可合用消防泵,但管网应在自动喷水灭火系统的报警阀前分开。
    可见合用是有前提限制条件的,你在说可以合用之前是不是应该先告诉人家先决条件呀?