土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 线路CT安装位置疑问?

线路CT安装位置疑问?

发布于:2010-09-20 14:40:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
最近一35kV变电站扩建一出线间隔,设计人员将线路CT安装在母线侧而非常见的线路侧,请问是否有问题?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yaoguizhong213
    有其一定的道理,这样可以发现并且快速消除发生在开关负荷侧到CT(指CT在开关后的情况)处的故障,使整条线路都在保护范围内。这一段虽然一般为硬连接,但是还是有事故可能的。
    2010-09-24 11:18:24

    回复 举报
    赞同0
  • x98x
    x98x 板凳
    不明白说的什么意思,顶一下挣点币
    2010-09-23 20:59:23

    回复 举报
    赞同0