土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于采暖系统的分区问题

关于采暖系统的分区问题

发布于:2010-09-20 12:38:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
望高手指教:
采暖通风与空气调节设计规范上 规定50m宜分区,但现有一小区,9幢19层的楼,1幢26层,19层的高度大概58m左右,那么该小区能不能1——19层分成低区,20——26分为高区?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hbqhd.03
    hbqhd.03 沙发
    好的。多谢指教。
    2010-09-21 21:35:21

    回复 举报
    赞同0
  • bianyi_xj
    bianyi_xj 板凳
    规范说宜,不是必须,只要管道和设备承压能力足够,我想是可以不分的。
    2010-09-21 15:44:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多