室内生活给水系统和消火栓给水系统试压压力如何确定?
室内生活给水系统和消火栓给水系统试压压力如何确定?
请教各位高人,室内生活给水系统和消火栓给水系统试压压力如何确定?
发布于
2010-09-20 10:18:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
robbietian
问题应该具体一些,也可参考10#楼规范
2017-04-18 09:20:18
来自 PC
评论
举报
fschwann
生活给水系统的试验压力请查阅GB 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范,一般为设计工作压力的1.5倍,不小于0.6MPa;
室内消火栓系统的试验压力请查阅GB 50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规范,一般不小于1.4MPa;