土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
建筑结构
\
PKPM
\
像这种情况根据 SATWE 计算结果如何配筋??
像这种情况根据 SATWE 计算结果如何配筋??
一根梁上部配筋 78-45-0,0-45-73,上部钢筋跨中按0还是45配筋??还是梁端部钢筋按78加强后,45也包含在内?
发布于
2010-09-20 10:17:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
datuhe
个人理解,仅供参考
这是一根梁,但纵向跨中有一个次梁,所以出现这种情况,你的梁配筋也太大了,我的理解跨中按45配,端部按78配,具体45通长,端部78-45。
2011-02-28 08:20:28
来自 PC
评论
举报
jimin0722
挺好的,看看
2011-02-27 10:22:27
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
djf1973
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
2
粉丝
0
+ 关注
私信
PKPM
返回版块
30.87 万条内容 · 533 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
这是一根梁,但纵向跨中有一个次梁,所以出现这种情况,你的梁配筋也太大了,我的理解跨中按45配,端部按78配,具体45通长,端部78-45。