建筑结构
\
PKPM
\
像这种情况根据 SATWE 计算结果如何配筋??
像这种情况根据 SATWE 计算结果如何配筋??
一根梁上部配筋 78-45-0,0-45-73,上部钢筋跨中按0还是45配筋??还是梁端部钢筋按78加强后,45也包含在内?
发布于
2010-09-20 10:17:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
datuhe
个人理解,仅供参考
这是一根梁,但纵向跨中有一个次梁,所以出现这种情况,你的梁配筋也太大了,我的理解跨中按45配,端部按78配,具体45通长,端部78-45。
2011-02-28 08:20:28
来自 PC
评论
举报
jimin0722
挺好的,看看
2011-02-27 10:22:27
来自 PC
评论
举报
加载更多