土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 有关发电机进相与失磁的问题

有关发电机进相与失磁的问题

发布于:2006-01-09 12:35:09 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
1.发电机在进相运行时是从系统吸收无功的,这时候发电机自己是否还有励磁电流,如果有,发电机的励磁电流相位怎样变化?

2.发电机失磁时就是转子没有励磁电流了,这时也是从系统吸收无功,就是发电机失磁与进相从保护依据是怎样的,如何判断是失磁还是进相?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cxc3233917
    cxc3233917 沙发
    很详细了,谢谢了。。。
    2006-01-28 16:55:28

    回复 举报
    赞同0
  • tnmgfu
    tnmgfu 板凳
    发电机在进相运行时是从系统吸收无功的,这时候发电机有励磁电流,定子电流增加,励磁电流、电压偏小,而发电机失磁时就是转子没有励磁电流,发电机从系统吸收无功,定子电流猛增,并伴有振荡。
    2006-01-23 11:31:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机并网操作应如何核相

规程规定:发电机并网前或主回路接线变动后都应做同期定相试验,但几乎所有资料对此都是一带而过,对于具体如何操作并未做出说明,那么发电机并网核相到底应如何操作呢?

回帖成功

经验值 +10