一学校,市政管道水压不足10m,室外消防由一套泵加压供水,校区最不利建筑室外消火栓用水量30L/S; 室内消火栓用水量30L/S--2h; 自喷用水量30L/S--1h;
那么室外消防泵应该多大流量,消防水池容积应该多大?
各位大侠,请教

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • chuoge1986
    chuoge1986 沙发
    顶楼上 对的了
    2010-10-24 16:08:24

    回复 举报
    赞同0
  • yanhuangzhu_721
    :lol :lol 室外的应该是30L/s,消防水池的应该是30*2*3600/1000+30*2*3600/1000+30*1*3600/1000=540M3
    2010-10-23 23:30:23