土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 规范,技术措施对消防电梯前室消火栓的规定的区别

规范,技术措施对消防电梯前室消火栓的规定的区别

发布于:2006-01-09 10:32:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
低规条文说明中规定消防电梯前室消火栓不计入同层数量,高规中没有规定,而技术措施中规定计入,真是不知所云,近来作一高层,有的审图公司以技术措施为准计入,有的说不计入(好像以低规为准),虽然我强调这是高层,那也不行,各位怎么理解的?
  • zhanghaijun760209
    《措施》里面写了消防前室的消火栓可以作为普通消火栓使用,但是我们设计时尽量可以不考虑这只消火栓作为普通消火栓使用.但是有一条如果消防前室有正压送风的话,消防前室的消火栓被使用必然会影响正压送风.
    2006-01-09 12:49:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

3900开间客房,隔墙240,怎么布置喷头合适?

求教:3900开间的客房,隔墙为240,墙间净距3660。喷头布置几排?一排的话超过规范规定的3600(多了60mm)。而两排的话喷水强度就会太大了。大家对60mm的距离怎么看?

回帖成功