P=1.732UIcos*效率,这个东西难度跟欧姆定律相当,咋也没找到出处。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(66 )
只看楼主 我来说两句-
bmw262262
沙发
试验研究的结果。通过试验得出,洁净室内正压值受室外风速的影响,室内正压值要高于室外风速产生的风压力。当室外风速大于3m/s时,产生的风压力接近5Pa,若洁净室内正压值为5Pa时,室外的污染空气就有可能渗漏到室内。但根据我国现行《采暖通风和空气调节设计规范》(GBJ 19)编制组提供的全国气象资料统计,全国203个城市中有74个城市的冬夏平均风速大于3m/s,占总数的36.4%。
2010-09-26 13:55:26
赞同0
-
wangyanan_198811
板凳
按室外动压算出好像是11.7Pa,洁净室要求室内外压差大于10Pa,我选了15Pa,不知对否?
2010-09-26 13:25:26
赞同0
加载更多室外风压为5Pa,室外15Pa