正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 608 人订阅
阅读下一篇
论坛里地暖高手吗,互相认识一下.呵呵
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
danver
沙发
如果是设置在锅炉房内的轴流风机,一般有两个,一个是事故排风的,一个是补风的,补风的用来向室内补充锅炉燃烧用的空气,按照燃烧需要的空气量计算风量,是在锅炉工作时工作的,排风的是在事故时排风用的,记得好象是按12次计算风量,在事故时才运转。如果以上风机和锅炉在同一空间内,要求是防爆型的,如果不在同一间且风道上有止回阀等,可以是普通的。700平米要看是什么建筑类型,是否有热水供应。按100w/m2估算,要70KW的一台就够了。具体布置要看建筑类型,查地方消防规范和锅炉房设计规范,注意室外埋地油箱和室内日用油箱设计。建议尽量设置在建筑外,地面上,安全。
2006-01-09 11:02:09
赞同0
-
danver
板凳
2006-01-09 11:01:09
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报