我先在设计一个燃油锅炉房,我想请问轴流风机有什莫用,而且设计的时候注意哪些问题,放在哪里

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • danver
    danver 沙发
    如果是设置在锅炉房内的轴流风机,一般有两个,一个是事故排风的,一个是补风的,补风的用来向室内补充锅炉燃烧用的空气,按照燃烧需要的空气量计算风量,是在锅炉工作时工作的,排风的是在事故时排风用的,记得好象是按12次计算风量,在事故时才运转。如果以上风机和锅炉在同一空间内,要求是防爆型的,如果不在同一间且风道上有止回阀等,可以是普通的。700平米要看是什么建筑类型,是否有热水供应。按100w/m2估算,要70KW的一台就够了。具体布置要看建筑类型,查地方消防规范和锅炉房设计规范,注意室外埋地油箱和室内日用油箱设计。建议尽量设置在建筑外,地面上,安全。
    2006-01-09 11:02:09

    回复 举报
    赞同0
  • danver
    danver 板凳
    2006-01-09 11:01:09