发布于:2006-01-09 00:02:09
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
各位请问:我们在低压柜在非消防负荷是加分励脱扣好,还是失压脱扣好!
我觉得各有各的好处:如果用失压或欠压脱扣,当市电断电(非火灾)即可脱扣,以方便柴油发电机能顺利启动。但是,如果有两路10KV进线,反而会增加不心必要的麻烦。反而当消防时,不能使其脱扣。
如果用分励脱扣时当市电断电(非火灾)不能脱扣,如果只有一路市电的话,柴油发电机可能出现超负荷,不能顺利启动的情况,只能先断开一些次要负荷。断开次要负荷有两种方法,一种是手动,这方法浪费时间、人力,麻烦但可靠。一种是利用分励脱扣,使其断开,这种方便。当是这个控制权力被消防控制室掌握。要想用,可能也不易吧(不知是否这种情况)。但是不管你是用第一种方法还是第二种方法,都是出现柴油机不能正常启动的情况下才用的。这样相当如无限延长了柴油发电机的启动时间,特别是手动的话,时间还不好控制,不知要多少分钟才能使柴油发电机运转起来。
不知各位是如何处理这种情况的。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
tcchezhong
沙发
2006-01-10 09:16:10
赞同0
-
yjl-1
板凳
我认为加分励脱扣好!
2006-01-10 08:24:10
赞同0
加载更多把非消防负荷的(配电室)上级电源停了!在火灾范围内的配电室,其进户总电源必须停电!
回复 举报
通过分励脱扣采用控制回路控制,在消防时脱扣!
因为据成套厂家经验说由于分励脱扣和失压脱扣安装的机械部位不同,对断路器的机械结构和震动影响也不一样,可靠性也会有差别,所以成套厂建议这样做!当然只装一个也可以降低成本!
回复 举报