双变压器双电源供电的主供回路是否不应有发电机确保?
双变压器双电源供电的主供回路是否不应有发电机确保?
双电源供电的主供回路是否不应有发电机确保?如需要发电机确保应放在备用回路?
我曾经这样做但是受到质疑,说备用回路很少机会投入.
发布于
2006-01-08 23:18:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
sccat
我是想知道"非消防负荷主供回路有发电机保,备供回路没有发电机保"这种做法的可行性.
谢谢.
2006-01-11 23:31:11
来自 PC
评论
举报
tcchezhong
二级和一般的一级负荷,可以只用双电源就够了.末端自动切换.
需要第三个电源的特重要负荷,我是单设一段母线,用三个电源来保证,也是可装自动切换的,只是复杂些.
2006-01-09 13:40:09
来自 PC