10kV,PT柜,为什么有的是PT和避雷器画在一个小车上,有的是分开用2个小车,到底有什么区别?柜子的宽度一样吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句就是两路高压进线的,怎么计量真不知道,甲方也不懂
回复 举报
若高供高计,单电源:进线-PT-计量-出线(几回看具体需要了)
若高供高计,双电源:{进线-PT-计量}(两段都需要)-联络-联络隔离-出线(几回看需求)
变压器和低压柜:
变压器和低压柜,放一个配电室内比较好,尽量和低压主进柜设置在一起(方便主母排的接入),一般不主张使用低压电缆。
两段母线中间设联络柜,具体出线柜就要看负荷情况了,但是对于消防、应急、电梯等重要负荷,需要注意的是关于双电眼末端切换的问题了。
低压开关柜使用不同的柜型也会有不同的台数(看具体的样本)
还有就是低压出线柜式是上出线,要注意柜深。:loveliness: