《新民规》7.4.5第2点2):

当满足下列两个条件时,则中性导体上不需要装设过电流保护:

回路相导体的保护装置已能保护中性导体;

在正常工作时可能通过中性导体上的最大电流明显小于该导体的载流量。

请问大家对“回路相导体的保护装置已能保护中性导体”这句话如何理解5

[ 本帖最后由 weiyp1 于 2010-9-20 10:55 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • weiyp1
    weiyp1 沙发
    此条应该是针对过载保护。
    2010-09-20 10:57:20

    回复 举报
    赞同0
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    比如短路时,把相线切了,N线就没有电了,自然也就保护了N线了,N线就不用装保护了