土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 工业建筑厂区消防设计疑问

工业建筑厂区消防设计疑问

发布于:2010-09-19 16:42:19 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
有1个新的工业厂区,有多个工业建筑无。

大部分建筑为丙类多层、高层工业建筑,均设置了火灾自动报警系统(带联动功能)。

我想按照如下方式设计:

1、全厂设计一个消防控制中心,设置在某个厂房的一层;

2、设计了火灾自动报警的工业建筑均设置1个区域报警控制,在有人值班的值班室(或DCS控制室)设置区域报警控制器。
疑问:这个值班室(或DCS控制室)均不在底层,是否满足规范要求?

3、区域消防控制器通过联网方式与消控中心的集中火灾报警控制器联络。

4、由于有十多个仓库,是否每个仓库都需要单独引信号二总线、DC24V电源二总线、消防电话线。
疑问:如果每个都单独引,线路实在太多了?

欢迎大家发表意见。谢谢!!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yaojia624
    yaojia624 沙发
    一、工厂的消防控制中心和设置区域报警控制器的值班室、控制室均没有必要非设置在一层,因为规范没有做强制规定。
    二、至于仓库是应该将这些线都引过去的,至于怎么引和接线,是需要看现场实际的情况而定。
    2011-02-26 17:04:26

    回复 举报
    赞同0
  • 蛋腚
    蛋腚 板凳
    可以每仓做一个区域控制器,联网,以后相互不影响
    同意
    2011-02-03 09:59:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 372 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

报警系统:单鉴、双鉴、三鉴、四鉴的区别

请大家帮忙解答:单鉴、双鉴、三鉴、四鉴的区别,谢谢!

回帖成功

经验值 +10