发布于:2010-09-19 15:12:19
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
有两台相同型号的离心水泵,连接管道口径为DN100,水泵电机名牌上标明功率15kW ,额定电流为30.3A。把这两台电机拆开泵体(只运行电机),两台电机三相空载电流是一样的。
现在问题是这两台离心水泵安装在同一地点,所供给管路长度相同,运行起来一台水泵电流为23A ,另一台水泵电流为34A,这电流为34A的电机经常会因热过载继电器动作而停机。请问为甚么两台一样型号的水泵的电流会相差哪么多?[/size1
[ 本帖最后由 asmdl 于 2010-9-19 15:14 编辑 ]
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
冷雪电工
沙发
路过,学习一下
2010-09-25 10:54:25
赞同0
-
supermanhe
板凳
如果水泵的机械部分没问题(轴承油是否注满等等)那就是管线的敷设方式有问题,一般的采用双倒L型,可有的图省事采用TL式。看是好看不顶用就出现你所说的现在这一现象一台正常一台过载的情况。如解决就得将过载的水泵反水轮用车床车一下(两毫米)就行啦,一般的水泵扬程设计都有余量地,一般的人我不告述你:lol
2010-09-20 16:39:20
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报