土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 这样做异形柱可以吗?
请教一下异形柱尺寸上有什么要求?
讨论下将异形柱运用惯性矩相等转换为矩形柱输入可以吗?(我们总工说的,我不知道结果出来后怎么给异形柱配筋,另外审图认可吗?

全部回答(8 )

  • czz1857
    谢谢
    2006-05-24 21:49:24 来自 PC 评论 举报
  • 天柱
    PKPM对异形柱的配筋中只有纵筋可用,PKPM配的异形柱箍筋偏少,轴压比控制偏松,体积配箍率或配箍特征值不足,另PKPM对异形柱结构的梁柱节点受剪强度不计算,而异形柱规程规定非抗震和抗震的异形柱结构梁柱节点都应进行计算。