土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 6度区双塔高位转换

6度区双塔高位转换

发布于:2010-09-19 10:58:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现有一工程,6度区、II类场地。裙房至第三层,第三层设转换层,以上为两栋24层纯剪住宅。请教这样的结构方案有没有超限问题?如果可以做,应该注意哪些方面的问题呢?谢谢了
  • bestbear299
    bestbear299 沙发
    容易超限。自己要控制好
    超限内容如下,自己对一下:
      二、同时具有下表所列三项及三项以上不规则的高层建筑工程
    序 不规则类型 涵  义 备  注
    1 扭转不规则 考虑偶然偏心的扭转位移比大于1.2 GB50011-3.4.2
    2 偏心布置 偏心距大于0.15或相邻层质心相差较大 JGJ99-3.2.2
    3 凹凸不规则 平面凹凸尺寸大于相应边长30%等 GB50011-3.4.2
    4 组合平面 细腰形或角部重叠形 JGJ3-4.3.3
    5 楼板不连续 有效宽度小于50%,开洞面积大于30%,错层大于梁高 GB50011-3.4.2
    6 刚度突变 相邻层刚度变化大于70%或连续三层变化大于80% GB50011-3.4.2
    7 尺寸突变 缩进大于25%,外挑大于10%和4m JGJ3-4.4.5
    8 构件间断 上下墙、柱、支撑不连续,含加强层 GB50011-3.4.2 (此条有)
    9 承载力突变 相邻层受剪承载力变化大于80% GB50011-3.4.2

      三、具有下表所列某一项不规则的高层建筑工程
    序 简 称 涵  义
    1 扭转偏大 不含裙房的楼层扭转位移比大于1.4
    2 抗扭刚度弱 扭转周期比大于0.9, 混合结构扭转周期比大于0.85
    3 层刚度偏小 本层侧向刚度小于相邻上层的50%
    4 高位转换 框支转换构件位置:7度超过5层,8度超过3层
    5 厚板转换 7~9度设防的厚板转换结构
    6 塔楼偏置 单塔或多塔与大底盘的质心偏心距大于底盘相应边长20%
    7 复杂连接 各部分层数、刚度、布置不同的错层或连体结构
    8 多重复杂 结构同时具有转换层、加强层、错层、连体和多塔类型的2种以上

    [ 本帖最后由 bestbear299 于 2010-9-21 09:27 编辑 ]
    2010-09-21 09:26:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

梁柱混凝土标号不够怎么说呢

五层的房子,在四层的位置梁柱混凝土强度测下来26(原设计30),设计验算下来,梁柱各方面还能满足,请问这种情况要怎么处理啊?如果不处理对原结构有哪些影响呢???求高人回答

回帖成功

经验值 +10