供配电技术
\
18.5kW风机配电用40A的D曲线微断行吗?
18.5kW风机配电用40A的D曲线微断行吗?
现在的微断已能做到100A的,请问18.5kW风机配电用40A/4P的D曲线微断行吗?
发布于
2006-01-07 20:40:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
雨过天晴
为什么要选用4P的?
2006-01-08 11:30:08
来自 PC
评论
举报
hundure.ll
18.5kW风机配电用微断是可以的,但用40A/4P偏小,我认为选50A/4P比较合适。
2006-01-07 21:38:07