土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 水泵设计有问题吗??

水泵设计有问题吗??

发布于:2006-01-07 16:48:07 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
某工程的中央空调系统调试,如果启动冷却水泵,会出现不太正常的噪声。水泵厂家人员认为是设计的流量偏小,而扬程又偏高。我们用的冷水机组是约克产螺杆机组两台,每台制冷量250RT,冷却塔用良机产品,水流量是200立方/小时,冷冻泵和冷却水泵的流量是160立方/小时,扬程是32米,冷水机组、水泵放在地下室,冷却塔放在屋面,高差20米,冷却水管路为300直径的管,单程约50米.大家说说是什么原因?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 无果
    无果 沙发

    我觉得你应该把解决方案和大家说说
    2008-03-04 10:07:04

    回复 举报
    赞同0
  • jsha_zy
    jsha_zy 板凳
    是不是水泵安装有问题?
    2006-02-01 09:59:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多