土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机停机为什么要使低压很低,这样做的好处是什么?

压缩机停机为什么要使低压很低,这样做的好处是什么?

发布于:2010-09-18 21:06:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我公司有不少制冷机,其中有一部分是从韩国进的。我发现,韩国的机器和国产的机器相比,韩国的制冷机往往都设计成,系统达到停机条件后,是冷凝器后储液罐出口的电磁阀先失电关闭,压缩机继续抽气,此时低压不断下降,直到压力开关低压侧动作后才停机。停机后低压只有2公斤以下。要制冷时,是电磁阀先得电,低压压力立即上升,过一段时间压缩机才运行。请问各位,压缩机停机为什么要使低压很低,这样做的好处是什么?盼指点迷津!而国产的机器就是直接停机,用下来也没发现什么不好啊。

全部回复(97 )

只看楼主 我来说两句
  • co1477443883991
    厉害了我滴哥,又涨知识了
    2016-10-28 08:56:28

    回复 举报
    赞同0
  • d_jobs
    d_jobs 板凳
    见识了许多。
    2016-10-28 08:24:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 793 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

铝翅片管的问题

直径为22mm.25mm.宽为15cm的翅片铝排管,温差为10度时的传热系数是多少?蒸发温度零下28度时一匹的冷量配多长的管?哪个有经验大侠指点一帆!r22系统

回帖成功

经验值 +10