土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于系统接地问题

关于系统接地问题

发布于:2010-09-18 20:29:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
TN-C系统干线上使用漏电保护器时,工作零线后面的所有重复接地必须拆除,否则漏电开关合不上;而且,工作零线在任何情况下都不得断线。所以,实用中工作零线只能让漏电保护器的上侧有重复接地。

为啥漏电开关合不上?
  • qweknm
    qweknm 沙发
    TN-C 系统接漏电保护器会拒动的吧。得改为TT或TN-C-S。
    2010-09-18 22:14:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。