土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于绝缘试条件

关于绝缘试条件

发布于:2010-09-18 20:00:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
检验绝缘的大气环境条件:
环境温度:15-35℃ 大气压力:86-106KPa 相对湿度:45%-75%

上述是书上所述,这几天雨水不断室外湿度铁定100%。今天做的试验虽然是室内但仅隔了一破铁门理应不能试验了吧,但领导说没问题很纠结。据说他们在0℃还做过实验,我就纳闷了。也不知道东北那里在寒冬中或者南方那些雨水较多的地带关于这绝缘的实验是如何进行的?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dljeth
    dljeth 沙发
    试验可以做,要根据当时的环境、气象条件,再根据数据来综合判断设备的绝缘情况。
    2010-09-20 21:28:20

    回复 举报
    赞同0
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    其实绝缘测试在东北的冬天也经常在室外就测了,一个500-2500之间电压的摇表,没什么事。不过要是绝缘耐压就要考虑温度,湿度,一般在室内做。
    2010-09-20 13:35:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多