天正电气8.2的又个BUG

发布于:2010-09-18 17:35:18 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
在照度计算中,当选择双管荧光灯,能自动生成整流器功率。可是当选择三管,结果就没反应了。这个BUG有点粗心了吧?
  • weilan01
    weilan01 沙发
    这个和镇流器的类型有关.在照度计算中,镇流设了"TLD标准型、TLD经济型、TLD豪华型”
    TLD标准型与TLD豪华型支持计算等内1~4光源,TLD经济型支持计算灯具内1~2光源 .
    2010-09-19 10:29:19