配电箱/柜内的相序

发布于:2010-09-18 17:29:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电柜内,母排的的相序(上-下;左-右;后-前)是 A B C N PE
配电箱内,微断做进线总开关时,单相1P和三相3P都能确定。但是单相2P和4P时,如果微断上没有明确标注N的位置,总开关下口的接线,零线在左还是在右?
如果都有答案,那这是哪个规范上写的?请告之。多谢!!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 夏季森林
    夏季森林 沙发
    四级开关没有明确标明N时,就按 左-右:A B C N。
    两级的一般是“左N右火”。
    2010-09-20 11:05:20

    回复 举报
    赞同0
  • szquan
    szquan 板凳
    1、塑壳漏电开关也有好多是将N标于最左侧,不知你配排时如何调整?
    2、微断2P和4P必有N线,还是真没有相应规范可循。按配排来做是N在最右,按入户来说是‘左N右相’。关键是同一配电系统做法统一,对应各相分明线色。
    2010-09-20 10:09:20

    回复 举报
    赞同0