土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 析水源热泵机组若干不足之处

析水源热泵机组若干不足之处

发布于:2006-01-07 11:29:07 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]

一、 机组自身的安全隐患

1.此机组必须配置专用电源,其电压的波动范围要求严格控制(-10%至+10%)。

2.由于技术的不成熟,机组易在危险工况下甚至在短路的情况下都会(照常)继续工作。

3.所以必须给机组配备专用自动空气开关,绝对禁止使用闸刀开关,而且对电流的控制也相当严格(比例为1.5倍)并要配置缺相保护器。

二、 使用不方便更不可靠

1.只要是停机后重新启动,通电预热的时间很漫长,必须在12个小时后。

2.如果机组在冬季停止制热运行后,对控制器一定要与机组保持通信而且绝对不能断电,否则水管就会冻裂,机组处于瘫痪状态,更为严重的是整机冻坏,维修难度可想而知(因为电力是人为无法控制的,甚至会有在不经意间的操作失误使之断电)。

三、 水源的不稳定性

1.需提前测量水源的充足度及检测水质的可靠、可信度。

2.绝对禁止在水源的上游存在相同的使用源,否则机组将无法正常工作。

四、 冬季采暖效果不理想

1.比正常空调的采暖温度低5-6℃。

2.需配置辅助加热设备。

五、 对主机开关的使用要求更为严格:频繁操作会导致机组瘫痪(每小时不能超四次)。

六、 水系统要配膨胀水箱,循环水一定要清洁干净,否则很快结垢影响使用效果且运行时一定要保持足够的水流量,否则也会造成热水器冻裂,更频繁的是要清洗水过滤器,给使用带来不便。水源热泵在使用中要停机进行维修保养。

七、 机组在整体系统的维修保养更为复杂与困难。
八、 对地下水污染严重。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • 克莱门特
    克莱门特 沙发
    四、 冬季采暖效果不理想

    1.比正常空调的采暖温度低5-6℃。

    2.需配置辅助加热设备。
    如果是用水环式,存在这个问题;地源、湖水地源等就没存在这个问题。
    2007-12-28 09:46:28

    回复 举报
    赞同0
  • qmcool
    qmcool 板凳
    非常赞同19楼的观念。
    事实上,任何一种空调热水设备都有它的优点和缺点,主要是看具体情况,适合选择哪一款;即使选择了一款合适的设备,如果不能合理设计安装,解决其中的问题,也不会有好的效果。
    2007-11-27 14:05:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 353 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

户式风冷热泵机组水流量控制技术- -

户式风冷热泵机组是得到高档公寓及别墅用户广泛认可的一种家用中央空调形式,它是由风冷的冷凝器、压缩机以及水冷媒热交换器等部件组成。水冷媒换热器是将冷媒与水换热,从而产生冷冻水或热水,然后用水泵将冷冻水或热水供给风机盘管,再通过风机盘管内的风机将盘管内的冷冻水或热水的冷量或热量吹到房间内,满足房间降温或升温的要求。该系统的能量由冷媒转移到水(载冷剂),然后由水将能量转移到室内空气。相对于变冷媒系统它的管路系统中某一处存在少量漏水或水流量分配稍有不均,均不会影响机组的运行,但对于变冷媒流量的机组则不同,当系统中的某一处存在冷媒泄漏、冷媒分配不均、管路堵塞、回油不畅等管路问题,整个系统都将瘫痪。

回帖成功

经验值 +10