我们买的两台纤维球过滤器,本身设计图纸就没有明确其反洗设备和反洗条件,问厂家,厂家说仅仅需要水洗就够了。十分不解,现在用了3年了,每天反洗两次,每次40分钟,处理量是50m3/h的,反洗流量为43.3m3/h,反洗压力为38m,由于这里污水的水质比较好,进水BOD才30左右,又用生物接触氧化法+竖流式沉淀池处理过,所以水质基本上也没看出什么问题,不知道这样对不对,但从专业角度来考虑觉得应该心里有点谱才对,也不明白里面的填料究竟能用多久才需要更换,敬请高人指点。

[ 本帖最后由 woston 于 2010-9-18 17:13 编辑 ]

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 水处理设备
    路过 求合作 主做各种水处理过滤器 QQ2317176399 15088704536 陈涛 :):)
    2014-02-26 13:30:26

    回复 举报
    赞同0
  • jsyxygw1981
    jsyxygw1981 板凳
    geliangxxxx 发表于 2013-9-29 21:28 反洗条件:小于等于0。1Mpa,纤维球过滤器带有搅拌器,反洗时可调上压板松掉,再下进水并注满,然后开始搅 …纤维束才有活动压板的啊。纤维球过滤器有带搅拌机和不带搅拌机两种。