土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ -------互感器的选用----------------------------------

-------互感器的选用----------------------------------

发布于:2010-09-18 08:53:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问开关采用DZ20J-630/3300,整定电流为630A,现在用600/5的互感器,可以么? 请指教

[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 编辑 ]

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • luzhengang1981
    对测量、计量用的电流互感器,额定一次电流按线路正常负荷电流1.25倍选择。单独用于保护时一次电流按不小于线路最大负荷电流,对保护、测量共用时只能选用相同的额定一次电流。
    2010-10-01 02:01:01

    回复 举报
    赞同0
  • mliang918
    mliang918 板凳
    根据实际情况,750/5 600/5 500/5 400/5有时都可以!
    2010-09-28 20:13:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kV变电所电流互感器问题

看被人图纸,有的安装2相,就是A和c相上,b相不安装,但有的图纸就是三相都安装,请教应该安装几相?

回帖成功

经验值 +10