求助暖气不热
求助暖气不热
一个车间 暖气设计是DN50(上供上回)异程式系统 然后绕车间一周管道早最后3/4处变径 (DN32 变径后开始不热(暖气片) 隔4组后 我上顶子 摸了管道供水有点温度
这个厂区的换热系统是我安装的 选用的泵为 25t/H 32m
大家看下是啥原因
发布于
2006-01-06 21:48:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
枫松柏
主要是水平失调
2006-01-09 17:58:09
来自 PC
评论
举报
zfqjcz
除此之外,如供水管道在变径处有明显温差,此处堵塞的可能性较大。
有可能
2006-01-09 11:19:09
来自 PC
评论