一台箱变(500千伏安10/0.4)低压侧出线开关400A接一出线架空线路到采石场,出线采用50平方的铝芯线。供两台切割机一台18千瓦,另一台22千瓦,当使用切割机时电机发热严重(严重时停转),测量电压电机端电压370V三相基本平衡,箱变开关出线电压390V三相平衡。箱变到采石场有400米左右。
请高手分析,如何解决
谢谢朋友技术支持。
现在当电机启动时,三相电压降到340V左右,三相电流波动很大高时90安,一般在60安左右。
两台电机额定电流在40安以下,
[
本帖最后由 cqdyzdj 于 2010-9-27 23:24 编辑 ]