土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求桩位移过大处理方案

求桩位移过大处理方案

发布于:2010-09-17 22:04:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
成都市区一深基坑,支护桩为锚拉桩,开挖至-12m后,一位移监测点位移超过30mm,求处理方案。
另开挖过程中遇流沙,又应如何处理?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • milan8145164
    milan8145164 沙发
    流沙的问题有点头疼,可以通过控制降水速度来处理,也可设置隔水帷幕、地下连续墙+旋喷等之类来处理。有位移很正常,不过还是一句话,对自己计算的东西要有信心,看看实际计算值该是多少,超过计算值的原因是什么。基坑支护本身就有一定的风险性,应有预警措施
    2010-12-28 22:08:28

    回复 举报
    赞同0
  • tan1163
    tan1163 板凳
    很好的资料,学习中,谢谢楼上各位的宝贵发言!
    2010-12-28 13:11:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.79 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教“磨桩”

就是把树根桩等地下桩基磨短的一种施工措施,具体工艺谁会啊???给说一下吧~~谢谢~~

回帖成功

经验值 +10