自并励磁系统是通过接在系统上的励磁变得到的励磁电压,当系统发生扰动,电压下降时,发电机需要强励,这时励磁变的一次电压是随系统电压在下降,这样的矛盾,自并励磁系统讲怎样动作。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • oldwolf100
    oldwolf100 沙发
    故障电压下降无关紧要,励磁回路是低电压大电流。励磁变容量够大就行了
    2006-04-28 06:04:28

    回复 举报
    赞同0
  • inrain
    inrain 板凳
    呵呵,没用过系统供励磁的,只用过机端励磁,各位大哥可不可以讲一下系统和发电机保护的配置,有图更好
    2006-03-01 21:32:01